Hallo Kollege,
du nimmst sowieso ein Relais. Die SPS betätigt die Spule mit 24V DC und der Kontakt der Relais betätigt den Rückmeldekontakt. Du musst nur die Schaltung nehmen bei dem ein Kontakt in der Anleitung des Rückmeldemoduls gezeigt wird. Also meist den Schalteingang des RM gegen Masse. Teste es halt erst mal mit einem Taster aus und wenn es geht, dann hängst Du den Relaiskontakt so wie den Taster an.
Ich nehme zur Trennung gerne Optokoppler. Da wird die IR-Led irgendwo her angesteuert und der Kollektor zieht den RM-Eingang auf Masse (Emitter). Das ist billiger und macht keinen Krach. Du brauchst halt einen hohen Vorwiderstand je nach If der IR-Led im Opto, aber das steht im Datenblatt.
Gruß
Wolfgang Z.