Beitrag von Gast » Mittwoch 9. Februar 2005, 14:38

Hallo, habe vier Loks mit Delta_Modul, die ich mit einer Märklin Control-Unit 6021 steuere. Die Adressen kann ich über die Dippschalter der Delta-Module ändern. Den Einbau habe ich nicht getätigt, und habe deßhalb keine Ahnung welche Reihenfolge, der Dippschalter für welche Adresse steht. Kann man mir da weiterhelfen. :?: Danke. Gruß Peter Hennek.

Benutzeravatar
Hannes
Forumane
Beiträge: 1465
Registriert: Freitag 13. Juni 2003, 14:58
Wohnort: Schnaitheim
Kontaktdaten:

Beitrag von Hannes » Mittwoch 9. Februar 2005, 14:58

Hallo Peter,
hier mal die Tabelle:
^=Dippschalter oben
Adresse 24 ^--^
60 ^-^-
72^^--
78^---
80----

joerki

Beitrag von joerki » Mittwoch 9. Februar 2005, 20:36

Hallo,

auf der Seite gibt es alle 16 Einstellungen der Dipschalter und deren Adresse http://www.mk-welt.de/modellbahn/grundl ... koder3.htm

Gast

Beitrag von Gast » Donnerstag 10. Februar 2005, 19:15

Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich nur die Adressen 24, 60, 72, 78, 80 benutzen. Wollte ich eine sechste Lok mit Delta Modul einsetzen, müßte ich diese Lok auf Digital umrüsten. Richtig ?. Danke, Peter :)

Benutzeravatar
Daniel
Forumane
Beiträge: 314
Registriert: Freitag 31. Oktober 2003, 12:40
Kontaktdaten:

Beitrag von Daniel » Donnerstag 10. Februar 2005, 20:20

Nein du kannst bis zu 16 Adressen einstellen
2 - 2 3 4
6 1 - 3 4
8 - - 3 4
18 1 2 - 4
20 - 2 - 4
24 1 - - 4 E-Lok
26 - - - 4
54 1 2 3 -
56 - 2 3 -
60 1 - 3 - Triebwagen
62 - - 3 -
72 1 2 - - Diesel
74 - 2 - -
78 1 - - - Dampf
80 1 2 3 4 Pilot
Mfg Daniel

Gast

Beitrag von Gast » Freitag 11. Februar 2005, 09:21

.. halo daniel .
es ist doch immer die frage wieviel dippschalter vorhanden sind :!:
grüße
Cinci-Train

Gast

Beitrag von Gast » Freitag 11. Februar 2005, 10:11

4 Dippschalter sind vorhanden. Gruß Peter

Benutzeravatar
Daniel
Forumane
Beiträge: 314
Registriert: Freitag 31. Oktober 2003, 12:40
Kontaktdaten:

Beitrag von Daniel » Freitag 11. Februar 2005, 13:05

Ja ich mein doch bei Vier Dipschaltern kannst du trotzdem 16 Adressen einstellen
Mfg Daniel

Gast

Beitrag von Gast » Freitag 11. Februar 2005, 18:39

Danke, jetzt hab ichs. :lol:

Antworten