Hallo,
ich habe einen S88 Rückmelder von Tams erworben.
Der Anschluss an die CS2 ist ja kein Problem.
Weiterhin wurden die Kontaktgleise (C-Gleise) bereits vorbereitet.
Nun steht im Tutorial der CS2 daß zusätzlich zu den Rückmeldekontakten noch Masse an den Eingang des S88 Moduls gelegt werden muss. Das Original S88 Modul von Märklin hat ja einen solchen. Aber wo schliesse ich die Mass an den Tams an??
Grüße
Knut
TAMS S88-1 RÜckmelder und CENTRAL STATION 2
Hy,
ursprünglich war bei Märklin die Masse des S88-Busses intern (also in der Zentrale) mit der Gleismasse verbunden. Mittlerweile ist das nicht mehr so, und der neue S88-3 von Tams hat auch eine Masseklemme.
Bei dem alten S88 1 bleibt Dir nur das manuelle Nachlöten einer solchen Verbindung. Dazu mußt Du an eine der beiden 6poligen Stiftleisten ein Kabel anlöten, und zwar an Pin2. Das ist der zweite Pin von aussen, das ist die Masse der Schaltung, bzw. GND.
Wenn Du allerdings noch ein anderes S88 Modul im Bus hast, welche bereits eine Verbindung hat, kannst du dir das sparen, denn dann ist die Verbindung schon vorhanden und wird über den S88 Bus weitergeleitet.
Gruß
ursprünglich war bei Märklin die Masse des S88-Busses intern (also in der Zentrale) mit der Gleismasse verbunden. Mittlerweile ist das nicht mehr so, und der neue S88-3 von Tams hat auch eine Masseklemme.
Bei dem alten S88 1 bleibt Dir nur das manuelle Nachlöten einer solchen Verbindung. Dazu mußt Du an eine der beiden 6poligen Stiftleisten ein Kabel anlöten, und zwar an Pin2. Das ist der zweite Pin von aussen, das ist die Masse der Schaltung, bzw. GND.
Wenn Du allerdings noch ein anderes S88 Modul im Bus hast, welche bereits eine Verbindung hat, kannst du dir das sparen, denn dann ist die Verbindung schon vorhanden und wird über den S88 Bus weitergeleitet.
Gruß