Kippschalter mit Beleuchtung... Anschluss

Alles rund um Computertechnik, LEDs, und und und....
Antworten
braun17

Kippschalter mit Beleuchtung... Anschluss

Beitrag von braun17 » Montag 31. August 2009, 19:12

Hallo,
Ich hab ein kleines Problem: Ich habe einen Kippschalter mit Beleuchtung, einen Märklin Trafo und ein Faller Lämpchen für die Beleuchtung eines Gebäudes. Mit dem Schalter will ich die Beleuchtung im Haus Ein und Aus Schalten. Dabei soll die Beleuchtung im Schalter dauerhaft leuchten.
Die Daten:
Trafo: 16V 32VA
Faller Lämpchen: 16V 50mA
Schalter: 20 A/12 V/DC
Der Schalter hat 3 Anschlüsse: Ground - ACC - Power
So jetzt frage ich euch was ich noch brauche und wie ich dass Schalte...
Gruß,
- Tim

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21790
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag von günni » Montag 31. August 2009, 19:57

Moin,
welcher Schalter ist es genau? Hersteller und Typ.
Es kann sein, dass die Beleuchtung des Schalters lediglich eine "an-aus-Kontrolle" ist.

braun17

Beitrag von braun17 » Montag 31. August 2009, 20:08

Hallo,
Schonmal Danke für deine Antwort...
Der Schalter ist von SCI Parts Typ ASW-13D 20.
Auch zu finden bei Conrad: Nr.: 701241 - 62
Gruß,
- Tim

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21790
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag von günni » Montag 31. August 2009, 20:26

Moin,
wenn man sich das Datenblatt anschaut, wird es klar. Klick
Ground an Anschluss 1 des Trafos
ACC an Anschluss 2 des Trafos.

Anschluss 1 des Trafos zum Verbraucher
Power des Schalters zum Verbraucher
Zuletzt geändert von günni am Dienstag 1. September 2009, 11:24, insgesamt 2-mal geändert.

braun17

Beitrag von braun17 » Montag 31. August 2009, 22:33

Abend,
Hab das jetzt getestet...
1. Also die Schalterbeleuchtung funktioniert in der OFF-Stellung nicht.
2. Wenn ich auf ON stelle leuchtet Lampe und Schalterbeleuchtung. Wenn ich jetzt von ON nach OFF umschalte, dann klickt der Trafo.
Ich schätze es gibt dann einen Kurzschluss :?, weil dannach nichtsmehr geht, erst nach ca. 10 Sekunden klickt er nochmal und dann geht es wieder... :oops:
3. Die Schalterbeleuchtung wird nach einigen Sekunden seeeeeehr heiß.
Gruß,
- Tim

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21790
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag von günni » Dienstag 1. September 2009, 11:29

Moin,
schalte zwischen Ground und dem Anschluss 1 des Trafos einen Widerstand von 150 Ohm / 1 Watt. Und überprüfe Deine Beschaltung. Du hast ACC und Power des Schalters parallel zum Trafo angeschlossen. Das ergibt einen Kurzschluss.

braun17

Beitrag von braun17 » Dienstag 1. September 2009, 11:53

Hallo,
Nochmals Danke für deine Hilfe, denn mit der Zeichnung auf dem Datenblatt kann ich nichts anfangen... :nullplan:
Ein 150 Ohm Wiederstand habe ich grade nicht da. Ich geh gleich los und kauf welche...
Aber wie schalte ich es denn nicht parallel? :nullplan:
Ich hab es jetzt genau so gemacht:
Ground an Anschluss 1 des Trafos
ACC an Anschluss 2 des Trafos.

Anschluss 1 des Trafos zum Verbraucher
Power des Schalters zum Verbraucher
:doof:

Gruß,
- Tim

EDIT: Ich berechne für den Wiederstand nur 80 Ohm :shock:
Wie kommst du auf 150? Wenn die Beleuchtung satatt 16V 12V bekommen soll hab ich so gerechnet: 4V / 0,05A = 80 Also hätte ich einen 100 Ohm genommen. Stimmt das oder stell ich mich einfach nur dumm an?

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21790
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag von günni » Dienstag 1. September 2009, 12:33

Moin,
ich bin von 30mA ausgegangen. Ergibt 133 Ohm, nächst höherer Wert 150 Ohm.

Ich hab jetzt ein "Schaltbild" erstellt. Hoffentlich wird es Dir jetzt klar.

Bild

1=Faller-Birnchen, (Schaltzeichen sind nicht normgerecht)
Zuletzt geändert von günni am Dienstag 1. September 2009, 13:28, insgesamt 2-mal geändert.

braun17

Beitrag von braun17 » Dienstag 1. September 2009, 12:48

Hallo,
Welche mA muss man nehmen? Die von der Schalterbeleuchtung, oder die von der Häuserbeleuchtung oder beide zusammen? :roll:
Sorry wegen den dummen Fragen aber ich bin erst 15 und Physik ist nicht so mein Ding...

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21790
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag von günni » Dienstag 1. September 2009, 13:34

braun17 hat geschrieben: Sorry wegen den dummen Fragen aber ich bin erst 15 und Physik ist nicht so mein Ding...
Moin,
Schau Dich mal hier um und lerne.

braun17

Beitrag von braun17 » Dienstag 1. September 2009, 13:43

Hallo,
Hmm so wie auf dem Schaltbild hab ich es jetzt, nur ohne dem Wiederstand
-> Kurzschluss wenn ich Aus schalte.
Welche mA muss man nehmen zur berechnung von dem Wiederstand? Die von der Schalterbeleuchtung, oder die von der Häuserbeleuchtung oder beide zusammen?

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21790
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag von günni » Dienstag 1. September 2009, 13:52

Moin,
Widerstand schreibt man ohne e hinter dem i. Für diesen Widerstand ist nur die Schalterbeleuchtung relevant.
Ggf. schicke mir den Schalter mal zu. Natürlich mit Rückporto etc. Grund: Ich sehe nämlich nicht ein, dass ich zur Prüfung etwas kaufe, was ich nie gebrauchen kann.

braun17

Beitrag von braun17 » Dienstag 1. September 2009, 14:01

Achso ok.
Hab jetzt einfach mal rumprobiert und es funktioniert und zwar so:
Trafo Anschluss 1 an Ground
Trafo Anschluss 2 an Power
Lämpchen an Trafo Anschluss 1 und die andere Seite an ACC.

Wenn ich Ein schalte leuchtet Lämpchen und Schalterbeleuchtung.
Wenn ich Aus schalte leuchtet nix und es gibt auch keinen Kurzen :lol:

Das heißt wenn ich jetzt noch den Widerstand vor Ground schlte, bekommet die Schalterbeleuchtung nurnoch 12V und wird damit nicht mehr so heiß, aber dafür wird das 16V Faller Lämpchen nicht mehr so hell oder?

Gruß,
- Tim

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21790
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag von günni » Dienstag 1. September 2009, 14:51

Moin,
ja. (suspektes Datenblatt)

Antworten